想安装新风机,需要在外墙打 160mm 的孔,物业给了一个 CAD 图纸,大家帮忙看看能打孔吗?

查看 139|回复 15
作者:gaihuanjiuhuan   
这是 CAD 的图纸,想在绿色标注的位置打两个孔。

大家有没有好的思路,去哪能有到明确的答案能不能打孔?(自己的心里是既想打有担心影响安全)
        
   
   
   

新风机, 外墙, 打孔

EngelEyes   
大家有没有好的思路,去哪能有到明确的答案能不能打孔?(自己的心里是既想打有担心影响安全)
wangtufly   
如果是柜式的,还是玻璃上开吧。
gosh7   
就问你想打哪里?全是承重
wangtufly   
图纸上预留的有洞口,你箭头右侧那个就是,边梁不建议打孔
loading   
👀看到你的箭头了,可以打,不是承重,不过真的有必要吗?后面不会换吗?
ddoyou   
我问了一下 Ai ,我摘要了一下。
V 友基本给你审核了,但还是要用合法方式解决一下:
把你标注的图发给物业,虽然审批义务的是住建 / 城管部门。
但物业必须告知你哪些地方不能动,所以变相给你审批了,他说不行就换个位置。
主动把图纸、孔位发给物业,要求确认是否合规,物业必须回应,不能不理。
他要么说 “可以”,要么说 “不行,哪里不行”,不能装死。
标注图纸→发给物业→让他确认,本质是:
固定证据:证明你是按物业认可的位置施工
避免后期物业找茬:“谁让你打孔的”“违规了恢复原样”
退装修押金时,少一堆麻烦。
不回复,你保留好聊天记录 + 图纸,后续真有纠纷也是物业失职,不是你的问题。
gosh7   
房子带了新风机,几乎没用过,还是喜欢开窗自然风吹进来的感觉。
showonder   
我还没看到你这个尺寸,如果你这个尺寸,最好不要去动,动的话基本影响荷载了,和砸柱子一个性质,复原需要建筑设计院提供结构计算才能。还有你图示深色部分均为承重墙,顺着红色轴线和结构墙相连的都是梁。我只是室内设计院的,反正我不建议。
如果有 V 友是结构的,你拿到结构图纸,判断不影响还差不多。
ufan0   
能打,你纠结啥?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册