关于工控机系统盘拷盘安到新电脑,运行时候提示PLC通讯错误

查看 77|回复 8
作者:大禹、   
上班的地方有控制制冷的程序,近期检测硬盘已经开始有坏道了,加上配置本就不高I5 6500 + 8G运存+1T机械硬盘组RAID ,就打算盘拷盘做个备份用新电脑运行。
拷贝到新盘之后,用新电脑运行程序,能正常开启,但是会有提示PLC通讯错误,开始以为是加密狗问题,找了一下原来的工控机,也没发现有加密狗的存在。
程序是通过局域网控制的,开始以为是绑了网卡MAC限制,尝试修改了网卡MAC对上之后,依然是通讯失败。
请教各位大神,是不是控制程序对主板mac有认证限制之类的,应该怎么处理这部分问题

通讯, 电脑

隐月night   

针对你遇到的PLC通讯错误问题,可能涉及以下几个关键点,以下是逐步排查和解决方案:
1. 检查PLC通讯参数配置
   IP地址绑定:
     确保新电脑的IP地址、子网掩码、网关与原工控机完全一致(不仅仅是MAC地址)。
     如果程序中写死了PLC的IP地址,需确认新环境中PLC的IP是否与程序中配置的匹配。
   通讯端口与协议:
     检查程序使用的PLC通讯端口(如TCP 502端口)是否被新电脑的防火墙/杀毒软件拦截。
     尝试暂时关闭防火墙或添加端口例外规则。
2. 验证软件依赖项与驱动
   运行时库与框架:
     安装旧工控机上的运行时环境(如 `.NET Framework 3.5/4.0`、`VC++ Redistributable` 等)。
     使用工具(如 `Dependency Walker`)检查程序依赖的DLL是否缺失。
   PLC通讯驱动:
     安装原工控机上的PLC专用驱动(如西门子 `Simatic Net`、欧姆龙 `CXOne`、三菱 `MX Component`)。
     如果使用串口(RS232/485),需确认新电脑的COM端口号是否与原机一致,或安装USB转串口驱动。
3. 排查硬件绑定限制
   主板/硬盘序列号绑定:
     部分工控软件会绑定主板UUID或硬盘序列号。使用工具(如 `HWINFO`)获取旧机的硬件信息,与新机对比。
     若存在绑定,可能需要通过虚拟机克隆旧机系统,或联系软件厂商重置授权。
   加密狗隐藏情况:
     确认加密狗是否为内置式(如PCIE加密卡),或软件使用软加密(绑定硬件指纹)。
4. 系统兼容性与日志分析
   兼容模式运行:
     右键点击程序,选择 `属性 → 兼容性`,尝试以旧版Windows(如Win7)模式运行。
   日志与错误码:
     检查程序目录下的日志文件(如 `error.log`、`comm.log`)。
     在Windows事件查看器中搜索 `应用程序错误` 或 `网络通信` 相关记录。
5. 终极解决方案
   虚拟机克隆旧系统:
     使用 `DiskGenius` 或 `Acronis` 将旧硬盘完整克隆到虚拟机(如VMware),保持原系统环境不变。
   联系软件供应商:
     提供错误截图和日志,询问是否需重新激活或迁移授权。
操作步骤总结
1. 恢复原网络配置:确保IP、网关、子网掩码完全一致。
2. 关闭防火墙测试:排除端口拦截问题。
3. 安装缺失驱动:如PLC专用驱动、运行时库。
4. 检查硬件绑定:比对主板/硬盘序列号。
5. 分析日志:定位具体错误原因。
6. 考虑虚拟化或联系厂商:如需绕过硬件绑定。
如果以上步骤仍无法解决,建议将旧硬盘挂载到新电脑作为从盘,直接运行旧系统验证是否为硬件兼容性问题。
大禹、
OP
  


隐月night 发表于 2025-3-7 10:47
针对你遇到的PLC通讯错误问题,可能涉及以下几个关键点,以下是逐步排查和解决方案:
1. 检查PLC通讯参数 ...

AI我昨天已经问过了,这个和我昨天生成的答案差不多,依然无法排障
隐月night   

问问厂家是否因为可信计算基
天才笨蜀黍   

看看是否电脑com口和配置文件不一致
纤细的企鹅   

看下com口,换新机的话com口可能有变
大禹、
OP
  

好的,周一再继续折腾,感谢各位
jyjjf   

可以试试上传个电脑运行主程序,也许可以从中发现什么验证之类的信息
winner911   


大禹、 发表于 2025-3-9 12:37
好的,周一再继续折腾,感谢各位

解决了马?是不是计算机名的问题。