真实案例哦!!!
***************
症状:工厂某片区域,办公电脑只要进入那片区域,肯定出现各种奇怪问题:比如漏电,比如键盘鼠标无故失灵,比如随机黑屏断网等问题,但是只要把电脑搬出那片区域,一切恢复正常。(无论多少电脑进入那片区域症状一样)
解决方案1:先后找了两位电工师傅过来检查那片区域的电路电压(重布那片区域线路),一切检测设备显示正常。(问题没解决)
补充一下:电工说问题不在他们那里,还把检测数据给我看,但是,一样的电脑,为啥进入这个车间后就不正常,在这个车间以外就正常?而且不是一台两台,是每一台搬入这个车间的电脑都有这些问题,搬出这个车间接其它地方电源就一切正常?(一个老电工纯经验判断不是他们的问题,一个新电工用检测数据告诉我不是他们的问题 …… 行,等着,过几天稳压器回来了,如果接稳压器就正常,我看电工还能怎么说)……(刚搬入这个车间时,只是电脑漏电和键盘鼠标失灵,多换几个键盘鼠标总有能适应这个车间的,而且漏电电压不大,大概 12V 电压左右的样子,电工说电不死人没事,……,可是呢最近随着搬进来的电脑越来越多,问题也越来越多 …… 呵呵,主要是现在手下暂时没有可换的键盘鼠标了,(大概十套不同牌子的键盘鼠标,在这个车间都不能正常工作,在其它车间都正常,连他们车间有问题的电脑搬到其它车间都正常,还说不是电路故障,还经验,还检测数据 …… 在我看来就是电工想偷懒,敷衍我…… 在我的再三要求下,重新布置了这个车间的线路,问题还是一样 ……,电工现在就咬定不是他们的问题(车间里用电设备比较多,唯独电脑不正常) …… 反正我怎么想都只能呵呵了 …… 不是电路的问题,难倒真有鬼了不成)…… ,也许从一开始,搬进这个车间时,微弱的漏电就已经提醒电路有问题了,现在嘛 …… 看着早期搬进来的几台能正常工作的电脑(偶有漏电),和后来搬进来怎么都不正常的电脑(USB设备WIFI都不正常极个别还随机黑屏) …… 闲暇时我觉得挺有意思的,所以发上来大家乐呵乐呵 …… (晚点我会补充最终结果的,估计多半接稳压器后就正常了)
补充2:笔记本正常,接UPS正常,预测:稳压器问题依旧,(故障原因基本确定:电流不稳定…… 稳压器不稳电流……(只是预测,工厂讨厌的,买个啥一堆批文还要等等等,…… 反正我不着急,大不了晚点再更新最终结果。)
解决方案2:稳压器配备中,晚点再回来补结果。