据当地消防队长称,我们位于锡考克斯/EWR1 的数据中心仍处于断电状态。
我们的一台冗余 UPS 发生了电气故障,开始冒烟,然后 UPS 室发生了小火灾。消防部门出动,火很快被扑灭。消防部门随后切断了整个数据中心的电源,并禁用了我们的发电机,同时他们和公用事业公司验证了电力系统。我们一直在与消防部门和公用事业公司合作,以加快这一过程。
我们目前正在等待消防队长和当地公用事业公司为该地点重新供电。我们完全依赖他们的检查和批准。我们希望在接下来的一个小时内获得可以分享的更新。
目前,消防部门正在控制进入大楼的通道,我们将无法让顾客进入。
https://status.dedicated.com/incidents/44