各位大佬 小白求助 家里某插座上的电器无限启停

查看 115|回复 9
作者:uicco007   
我家里卫生间墙上的10A五孔插座 热水器连接16A插排(改了10A头)和洗衣机连接10A插排 。
前几天各种电器正常使用  今天突然出现故障了
墙壁插座插热水器插排时  热水器无限启停 连带着插排指示灯也无限熄亮;
墙壁插座插洗衣机插排时 按下洗衣机启动键后  插排指示灯无限熄亮 洗衣机面板指示灯一直正常亮着 就是不启动 内部也有个无限当当的声音 像是启动了一下启动不起来的声音 。
不是插排的问题 电器直插墙壁插座也是这样 。
开始怀疑电压低  后来小吊扇两孔插头直插墙壁插座 转了一会后也无限启停 拔下插头再插上去又是正常转一会 然后无限启停 求教~~~~~~~~~~~~
补充:老房子入户总开关没有空开保护,入户开关为单线进 单线出   , 家内无开关箱  。热水器有保护开关  空调和冰箱都正常使用  就卫生间线路有问题

插座, 热水器

px307   

接触不良吗
px307   

估计是线路问题,用电笔测测
wxf2288   

16A改10A超负荷了。可能线路出问题,找电工来检查吧,注意安全
137313659   

看描述应该是墙壁插座问题。你可以试试 用排插重新从别的墙壁插座引电过来测试。 如果正常打开卫生间墙壁插座测电压
upgradeer   

因为开始用的大功率电器,把插座里面的金属烧氧化了,就导致了接触不良,拆下来用砂纸打磨一下就好了,但是用大功率还是会烧坏,这次只是氧化虚焊,下次可能就是着火了。水火无情,不建议在这方面省,建议给家里装个空开,然后按功率配置相应插座和走线。
dxiaolong   

墙壁内是10A,用16A电器,会出问题,墙电不好改,建议直接走明线到入户电箱,弄个大点的空开单独控制
uicco007
OP
  

感谢各位的热心回复啊~昨天我捣鼓好了         开始我是换了个明线盒  还是不好用  所以排除了插座的问题  然后拆下后隐约记得原来红色线好像是接到N了  想着是不是接反了  就倒换了一下  竟然好了   那为什么接反了以前就好用  突然就不好用了呢~
px307   


uicco007 发表于 2023-7-10 15:29
感谢各位的热心回复啊~昨天我捣鼓好了         开始我是换了个明线盒  还是不好用  所以排除了插座的问题   ...

我觉的还是接触不好,你按原来的接可能也正常
px307   

测试的时候要注意安全