公司让我现场监管乙方施工安全,求有经验大佬赐教。

查看 40|回复 3
作者:wangbadan8888   
是不是要检查安全、或罚款等事情,大佬传授一下经验?万分感谢!

大佬, 让我

oldboyTR   

没有任何监管经验的人派去做这项工作,你公司也算牛B
greatpeng   

先看制度。根据管理制度去执行。
bxw00004   

以下为现场监管乙方施工安全的具体要求及规范依据,结合国家法规和行业标准整理,涵盖安全管理体系、人员资质、现场防护、特种作业等核心领域:
一、安全管理体系与责任​
​1.责任制度​
乙方必须建立安全生产责任制,设立专职安全管理机构或安全员。
甲方需指定专人监管项目安全,配合乙方解决因甲方因素导致的安全问题。
2.​安全制度与预案​
乙方需制定安全管理制度(包括安全检查、隐患排查、应急预案等)并报甲方备案。
发生事故时,乙方应立即启动应急预案,保护现场,并在规定时间内向甲方及监管部门报告。
​二、人员资质与培训​
​1.特种作业人员​
电工、焊工、架子工等必须持有效特种作业操作证上岗。
​2.安全教育培训​
新入场人员需完成公司级、项目级、班组级三级安全教育,考核合格后方可上岗。
转岗、复工人员需重新培训。
​三、现场安全防护措施​
​1.危险区域防护​
在“四口五临边”(通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口及楼层周边等)设置防护栏或盖板,防护设施高度≥1.2m。
高处作业(≥2m)必须佩戴安全带、安全帽,搭设验收合格的脚手架或平台。
​2.安全警示标识​
在起重机械、临时用电设施、基坑边沿等危险部位设置国家标准的安全警示标志。
​四、特种作业安全管理​
​作业类型​        ​管理要求​​
​1.高处作业​        禁止交叉作业;脚手架验收挂牌;恶劣天气(5级以上风、雷雨等)停止作业        
2.​动火作业​        提前申请动火许可证;氧气瓶与乙炔瓶距离≥5m;动火点与气瓶距离≥10m        
​3.有限空间​        办理作业许可证;先通风、再检测(氧含量、有毒气体)、后作业;专人监护        
​4.起重吊装​        设置警戒区;专人指挥;严格执行“十不吊”(如超负荷、捆绑不牢不吊)        
​五、临时用电与设备管理​
​1.用电安全​
临时用电实行“一机一闸一保护”,使用合格电缆线,禁用双绞线或破损线缆。
漏电保护装置每日检查并记录。
​设备与工具​
施工机具、电动工具入场前需查验合格证,定期维护;严禁使用破损设备。
​六、隐患排查与整改​
​1.日常检查​
乙方需每日巡查,甲方定期抽查,重点检查脚手架、临时用电、防护设施等。
​2.隐患整改​
对隐患定人、定时、定措施整改;重大隐患停工整改,验收合格后方可复工。
​七、应急与事故处理​
事故发生后,乙方需立即报告甲方,保护现场,配合调查。
整改需遵循“四不放过”:原因未查清、责任未处理、措施未落实、人员未教育不放过。
​八、职业健康与环境保护​
提供合格劳动防护用品(如防尘口罩、护目镜等),高温作业配备防暑药品。
控制施工粉尘、噪声、废水污染,市区项目实行封闭围挡。
​主要法规依据​
《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)
《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB55034-2022)
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
监管时需重点核查乙方责任落实、人员资质、防护措施及整改闭环情况,对严重违规行为有权责令停工
。建议随身携带相关法规文本,现场对照检查。