空调是小米巨省电pro1.5匹 国家安装空

查看 63|回复 7
作者:黑加仑子酱   
空调是小米巨省电pro1.5匹
国家安装空调标准是抽15分钟真空,但是客服说不一定到15分钟抽到那个值也行。
到底是按标准规范来,还是按师傅操作来?因为我看到很多人都说师傅抽真空只抽两三分钟就走了。
《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790-2008中的6.4 排空操作 规范
   


空调, 真空, 师傅

洛释蝎丘   
[无语]安装时候抽了8分钟就停了,师傅说抽了很久了,我说我计着时呢才8分钟,然后重新抽,每个我都计时盯着
行行行6619948   
有没有懂哥?是不是一定要15分钟?
汪允川   
现在空调抽不够在运行过程中会自动抽空,但没有安装时强抽效率高。所以为了自己的电费还是完全强抽,不用估算还要多久才满匹[哈哈哈]
辛小悦   
[流汗滑稽],其实15分钟肯定比较好,但是5分钟不到建议直接丢了,另外不要在下雨装,因为就算够15分钟水汽进去也非常快
心悦三   
能说一下内机卡位是什么尺寸吗
汪允川   
反正我建议抽足
心悦三   
标准有多少人知道加执行……哔哩哔哩看到小米的空调机掉下来砸人了[受虐滑稽]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

返回顶部