不确定什么问题,各种测试也能通过。
温度,震动,电源也没问题。
所以这周开始,打算将部分业务迁移回老服务器上。
重点来了。
因为我是进来的时候,上个网管已经离职了。
所以没人和我交接任何运维相关资料。
再因为老服务器之前一直开着,都是硬 raid ,也不知道里面跑的什么盘。
今天准备重新组织老服务器 RAID
打开一看,我了个去。
老服务器 1 号是 3TB*8 的 HGST 组的 raid10 ,而且这个 HGST 甚至都不支持 SMART 。
肉眼可见有年头了,而且根据 raid10 降级情况看,至少有 1 块坏了。
老服务器 2 号,打开一看,我惊了
micron 5300 pra 2.5 ssd 3840GB * 4 组的 raid5
想了想这玩意之前跑的就是 AE 的各种业务。
好吧我认输,怎么能用东芝的 MN 机械盘和这玩意比 io 。
看到这个我基本确定就是硬盘不匹配业务 io 了。
所以,大约 15 个人同时打开 SAMBA 服务器上的 AE 工程,包含各种素材和插件,
碎片文件一堆+渲染的 mov (随便都是几个 G )
WD HC550 16TB *4 in RAID10 能拖得起吗?
还是说我应该沿用之前的 micron 5300 pra 2.5 ssd 3840GB * 4 组的 raid5 来跑这个业务。
micron 5300 pra 2.5 ssd 3840GB * 4 组的 raid5 (这个因为太小了,所以才准备扩容的。盘没有坏但是用了 3-4 年了)
PS:顺带一提,之前坏的那 6 块都是一个批次的,确实是坏了。