1 、110VDC 直流电压,恒流不会变化的 30A 电流,完全达标 1 平方,2 米长的线材,能不能应付,会不会发热厉害? 如果用 0.75 平方的线材呢? 2 、220V 交流电压,负载最大功率 2000W ,线材 2 米长,应该用多少平方的? 如果最大功率 800W ,线材 2 米长,应该用多少平方的? 这个计算公式是? 线材, 平方, 平方数, 电压
1 、110v30A 就是 3300W 的功率,一平方的线,接上就熔断了,你这还 0.75 ,看不懂。 台湾就是 110V 的,5.5mm^2 的线 安全電流 30A https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=360&t=5043353&p=2 2 、电线和线长基本无关,主要是功率和线径,给你个经验数据吧 1.5 平方毫米,10A 2.5 平方毫米,16A ,20A 4 平方毫米,20A ,25A ,32A 6 平方毫米,25A ,32A ,40A 10 平方毫米,40A ,50A ,63A 16 平方毫米,63A ,80A ,100A 国产非大品牌线选前者。 220V 交流电压,负载最大功率 2000W ,这个选 1.5 平方可以 800W 选 1 平方可以。