接上贴 /t/1185638 图纸: https://i.stardots.io/brad/StarDots_2026-01-14T16_39_32.2500Z_8521.png 已决定安装小厨宝,综合考虑便利、能耗决定的。 紧急解决需求:主卫洗手盆快速用到热水。 次要需求:客卫、主卫淋浴区加快热水到达。 问题 1:小厨宝安装在主卫洗手盆下面的话,来源热水管和冷水管,哪个接入小厨宝的入水口比较好? 问题 2:如果小厨宝装在厨房,是否整体体验会更佳? 小厨宝, 热水管, 冷水管
小厨宝这种解决的是短距离,在厨房 1 米出水就到龙头了。不存在长距离一开始要放水一会儿。 家里选得美的 7.6L,2000w 速热的够用了。 至于能耗,用的小米蓝牙开关定时控制。美的的保温,至少洗澡的热水器十几年前买的总感觉经常需要加热。并不像 B 站的一些 up 观点,浪费的电费不需要买个开关。 问题 1 比较奇怪,没试过接热水管是否符合要求。
主要需求:主卫洗手盆快速用到热水。我是这么做的: 自己准备了 5 个波纹管,1 个 4 分外外内三通,1 个外外外三通,1 个二进一出分水阀,1 个恒温阀。 二进一出分水阀可以选择使用厨宝热水或燃气热水或混合出水。 将分水阀接厨宝,剩一个进水口和出水口。 热水线路:燃气热水接分水阀进水口,分水阀出水口接恒温阀热水进水口,恒温阀出水口接龙头热水管。 冷水线路:角阀接外外内三通,三通其中一个接厨宝冷水进水口,另一个接全外三通,全外三通一个接龙头冷水管,另一个接恒温阀冷水进水口。 具体可参考:卫生间燃气热水器+厨宝零冷水方案 核心∶分水阀,恒温... http://xhslink.com/o/8UPdVaCwLUf 复制后打开 [小红书] 查看笔记! 次要需求,需要看你水路怎么设计了。客卫也可以安个厨宝,淋浴区就放水吧。 问题 2:小厨宝装在厨房,主卫用水,也需要等。